plc逻辑分为pnp与npn吗?

分的。只是西门子不叫pnp或npn,而是称源型或漏型。
漏型逻辑:当信号输入端子流出电流时,信号变为on,为漏型逻辑;
源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为on,为源型逻辑。
以上概念可能不大好理解,可以这样简单地判断(只以正电源为例):
当信号端子发出“on”信号时,如果此时其电压为低电平(0v),则为漏型逻辑;
当信号端子发出“on”信号时,如果此时其电压为高电平(plc、变频器等一般为24v),则为源型逻辑。
再举另一种说法:
源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。
从接线的角度上来讲,源型输入需要把公共端(1m和2m)接成m(就是24v的—),这样电流就通过l+(就是24+)进入传感器,再进入plc的ix.x接线端子,再通过内部电路和公共端连接;漏型输入需要把公共端(1m和2m)接成l+(就是24v的+),这样电流就先通过公共端就从plc的ix.x接线端子流出,然后进入传感器,最后回到m(就是24v的—)。
当不同类型的自动化产品互相连接时,特别要注意其逻辑是否相同,举例来说,s7-224
dc/dc/dc的输入、输出均属于源型逻辑,当它与三菱fr-e500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为源型逻辑;反之,当三菱系列plc之ay40输出模块与fr-e500系列变频器连接时,要将变频器逻辑设置为漏型逻辑。