导读:PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。



一、简述



1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。


开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。


而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。


2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。


PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。


由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。


模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。


同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。


所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:


PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。


模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。


3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。


PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。



模拟量的计算



1、-10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。


2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。


3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。


4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。


以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。


注:模拟输入的配线的要求:


1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。


2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。


3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。


4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。


5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。


6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。




脉冲量的计算



脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。


1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”


公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。


2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。


公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]


3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。


以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。


4、伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 一键登录:

x

1

主题

349

回帖

1601

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1601
发表于 2017-6-16 18:08:13 |
收藏了,怕楼主删了!
发表于 2018-1-15 18:17:47 |
lovedovelyonly谢谢admin提供的资料。

0

主题

5558

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
38302
发表于 2018-11-30 11:12:46 |
56345
发表于 2018-12-13 11:27:55 |
admin

0

主题

5633

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
38504
发表于 2021-12-3 08:08:05 |
精华帖的节奏啊!

0

主题

5443

回帖

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
36979
发表于 2021-12-3 12:17:23 |
这么版块的帖子越来越有深度了!
发表于 2021-12-4 00:08:40 |
顶顶更健康!
快速回复 返回顶部 返回列表